Hallo Leute,

ich denke, dass es hier unter den aktiven Forumsmitgliedern mindestens einen versierten Elektriker gibt freuen also ist meine Frage hier bestimmt gut aufgehoben:

Es geht um den Anschluss eines Saunaofens. Der Ofen (9KW; 3 Phasen) steht in der Sauna und braucht einen Anschluss an das Steuergerät, welches außen an der Saunawand in Augenhöhe hängt. Von diesem Steuergerät muss noch ein Anschluss an das Starkstromnetz gelegt werden.

Ich habe 2 Silikonkabelstücke (5 x 2,5qmm). Der Hersteller hatte nur Kabelsets à 1,50m Länge. Nach meiner Information dürfen im Inneren der Sauna nur solche Silikonkabel verwendet werden (Hitzebeständig bis 180°C oder so, und/oder wegen Feuchtraum). Die Länge reicht aber leider nicht, um von innen am Ofen durch die Wand und außen - schön verlegt - zum Steuergerät zu kommen. Meine Idee wäre jetzt, außen an der Saunawand (ungefähr da wo innen der Ofen steht) eine Verteilerdose anzubringen, in der ich über Lüsterklemmen das kurze Silikonkabel von innen kommend an eine normale NYM-Leitung anschließe und mit dieser außen an der Saunawand entlang zum Steuergerät gehe. Wäre das so VDE-gerecht? Darf man außen an der Saunawand "normale" Leitungen verlegen? Müssen diese noch (z.B. durch Kabelkanäle/-rohre) geschützt werden? Sind die Silikonkabel also nur für "das letzte Stück" Zuleitung innnerhalb der Sauna notwendig? Gibt es bestimmte Bedingungen, die die Verteilerdose, die ich außen an der Saunawand ambringe, erfüllen muss?
Dasselbe gilt für die Anschlussleitung der Saunaleuchte. Die Leuchte wird in der Kabinenecke montiert, die dem Steuergerät gegenüberliegt. Die Entfernung ist mehr als 1,50m, das Kabelstück (3 x 1,5qmm Silikonkabel) aber ebenfalls nur 1,50m lang. Also auch hier außen mit Lüsterklemme verlängern?
02.08.10, 11:13:07

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Kacki:
Hallo Leute,

ich denke, dass es hier unter den aktiven Forumsmitgliedern mindestens einen versierten Elektriker gibt freuen also ist meine Frage hier bestimmt gut aufgehoben:



Denke ich auch und gebe die Frage weiter.....!51.gif

Gruß HondaNC27
02.08.10, 16:06:34

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
Hallo Leute,

ich denke, dass es hier unter den aktiven Forumsmitgliedern mindestens einen versierten Elektriker gibt freuen also ist meine Frage hier bestimmt gut aufgehoben:

Aber klar.
Zitat von Kacki:

....... im Inneren der Sauna nur solche Silikonkabel verwendet werden (Hitzebeständig bis 180°C oder so, und/oder wegen Feuchtraum).
sehe ich auch so
Zitat von Kacki:


Die Länge reicht aber leider nicht, um von innen am Ofen durch die Wand und außen - schön verlegt - zum Steuergerät zu kommen. Meine Idee wäre jetzt, außen an der Saunawand (ungefähr da wo innen der Ofen steht) eine Verteilerdose anzubringen, in der ich über Lüsterklemmen das kurze Silikonkabel von innen kommend an eine normale NYM-Leitung anschließe und mit dieser außen an der Saunawand entlang zum Steuergerät gehe. Wäre das so VDE-gerecht? Darf man außen an der Saunawand "normale" Leitungen verlegen?

Ja, könnte man so machen. Du darfst die NYM Leitungen dort verlegen wo die zulässige Temperatur der Leitung unter Belastung nicht überschritten wird. Ich habe die Tabelle gerade nicht bei der Hand, aber die dürfte sich in Größenordnungen von ca. 60 Grad bewegen.
Ich persönlich würde jedoch einer durchgängigen Verlegung in Silikonleitung den Vorzug geben.
Zitat von Kacki:


Müssen diese noch (z.B. durch Kabelkanäle/-rohre) geschützt werden?

Nicht unbedingt. Wenn keine Gefahr der Beschädigung gegeben ist könntest du sie auch mit Nagelschellen "festnageln".
Allerdings würde ich schon Kabelkanäle/-rohre bevorzugen.
Wichtig ist, das NYM Leitungen befestigt sind. Durch ihre starre Bauart ist eine "lose" Verlegung nicht zulässig.
Zitat von Kacki:

Sind die Silikonkabel also nur für "das letzte Stück" Zuleitung innnerhalb der Sauna notwendig? Gibt es bestimmte Bedingungen, die die Verteilerdose, die ich außen an der Saunawand ambringe, erfüllen muss?

Ja, Silikonkabel mußt du dort verwenden wo NYM Leitungen wegen überschrittener Betriebstemperatur nicht mehr verwendet werden dürfen. Das ist in der Regel innerhalb der Sauna und am Ofen selbst der Fall.
Die Dose selber muß für Monage auf brennbaren Untergründen wie Holz geeignet sein. Gängige Feuchtraumabzweigdosen erfüllen in der Regel die Kriterien. Die Dosen müssen außerhalb der Sauna montiert werden.
Zitat von Kacki:

....... Also auch hier außen mit Lüsterklemme verlängern?
Lüsterklemmen werden normalerweise für den Anschluß von Leuchten verwendet.
In den Dosen verwendest du "Dosenklemmen". Für flexible Leitungen gibts hier eine spezielle Ausführung. freuen

Wie auch immer, besser wie Leitungen zu verlängern ist die Leitung durchgängig in Silikonleitung zu verlegen.
Beim örtlichen Elektriker bekommst du die als Meterware.

Ein Pflicht für durchgängige Verlegung gibt es aber nicht.


-nach besten Wissen aber ohne Gewähr und ohne Haftung-

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
02.08.10, 17:56:57

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

@Thomas: Danke für die guten Tipps! Das war hier ja sogar weitaus ergiebiger als im Elektronik-Forum freuen
Ich habe mittlerweile entdeckt, dass der bekannte Baumarkt mit der 20% auf alles - außer Pflanzen - Aktion sogar die passenden Silikonkabel im Programm hat (z.Zt sogar mit 20% Rabatt freuen ). Damit komme ich so hin, dass ich nur eine Dose für den "Primär"-Anschluss brauche; der Ofen/die Lampe kann dann unterbrechungsfrei angeschlossen werden.

Dann noch eine Frage: Ich bin hinsichtlich Elektroinstallation zwar nicht völlig ungeschickt, aber eine protokollierte Überprüfung der Schutzmaßnahmen kann ich wahrscheinlich kaum selbst machen. Was würde in diesem Fall genau dazu gehören? Sicherlich muss die Funktion des Schutzleiters überprüft werden? Also per Messgerät die Auslöseschwelle & -verzögerung des Fehlerstromschalters? Wird sonst noch was überprüft (wenn man mal annimmt, dass der Anschluss aller Phasen, Nulleiter und Erde korrekt ist und die Funktion des Ofens überprüft wurde)?
05.08.10, 09:41:47

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
Was würde in diesem Fall genau dazu gehören? Sicherlich muss die Funktion des Schutzleiters überprüft werden? Also per Messgerät die Auslöseschwelle & -verzögerung des Fehlerstromschalters? Wird sonst noch was überprüft (wenn man mal annimmt, dass der Anschluss aller Phasen, Nulleiter und Erde korrekt ist und die Funktion des Ofens überprüft wurde)?


Du hast die wichtigsten Punkte hier genannt. Für die FI Messung brauchts du ein entsprechendes Messgerät. Die ganze Sache wird dann in einem Protokoll festgehalten. freuen

Wenn du es im Detail ganz genau wissen willst:

Da es eine neue Anlage ist erfolgt die Prüfung nach VDE 0100-600. (Erstprüfungen)

Die Erstprüfung muss von einer Elektrofachkraft welche zur Durchführung von Prüfungen befähigt ist vorgenommen werden.

Die Prüfung gliedert sich in:

1.) Besichtigen

Hier geht es hauptsächlich um die richtige Auswahl der Betriebsmittel, Leitungen und Vorkehrungen gegen Feuer, Beachtung der Vorschriften usw. um ein paar Beispiele zu nennen.

2.) Erproben und Messen.

Hier wird die Anlage messtechnisch untersucht: Beispielsweise die Durchgängigkeit von Leitern/Schutzleitern, Auslösezeiten/Berührungsspannungen der Fehlerschutzschaltung (RCD), eventuell Schleifenwiderstand,
zulässige Spannungsfall, Isowiderstand, usw um ein paar Beispiele zu nennen. Erproben kann man beispielsweise die Prüftaste des RCD oder die Funktion des Raumthermostaten.


Das ganze wird dann in einem Prüfbericht festgehalten.

Zwingende Inhalte des Prüfberichtes sind:

Dokumentation über die Besichtigung

Dokumentation über geprüfte Stromkreise und Prüfergebnisse.

Dokumentation über Erprobungen und Messungen.

Ich habe das hier etwas stark provisorisch und stark gekürzt mit meinen Worten wieder gegeben da die VDE 0100 Teil 600 geschützt ist und somit nicht abgeschrieben werden darf. freuen

Das Original (VDE 0100-600, zuständig für Erstprüfungen) umfasst ca. 50 Seiten. freuen




-nach besten Wissen aber ohne Gewähr und ohne Haftung-








Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
05.08.10, 18:14:14

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Ok, vielen Dank. Das werde ich also machen lassen müssen. Ich hoffe, der Elektriker verweigert nicht so eine Abnahme bei meiner eigenen Installation...
06.08.10, 12:55:16

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Kacki:
Ok, vielen Dank. Das werde ich also machen lassen müssen. Ich hoffe, der Elektriker verweigert nicht so eine Abnahme bei meiner eigenen Installation...

Hast Du keinen befreundeten Elektromeister im Bekanntenkreis, der Anlagen abnehmen darf?traurig

Gruß HondaNC27
06.08.10, 16:24:18

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Warum sollte eine Elekrofirma keine Prüfung durchführen wenn es gewünscht ist?
Schließlich muß man das ja bezahlen. Natürlich werden eventuell gefundene Mängel im Prüfbericht auftauchen wenn man sie nicht gleich beheben läßt. freuen freuen

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
06.08.10, 17:27:42

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

@Honda: nein, leider keinen in greifbarer Nähe...
Aber der (teuer bezahlte!) Elektriker muss eh nochmal zu mir, weil er mir vor Monaten die "Herdanschlussdose" neben die jetzt dort stehende Sauna installiert hat mit allem Drum und Dran, also auch einem FI im Sicherungskasten, und der FI steht soweit vor, dass die Klappe vom Kasten nicht mehr zu geht. Also wollte er mir den gegen einen flacheren austauschen. Das hat er bis heute nicht getan. Bei der Gelegenheit kann er auch gleich die Endabnahme machen freuen

Mit dem Anschließen bin ich jetzt fertig. Nach einigen Beschaffungsproblemen (Verteilerdosen mit Kabelverschraubungen zur Zugentlastung bekommt man nicht im Baumarkt!) und nach den Ratschlägen von hier habe ich entschieden, die Installation ganz ohne Verteilerdosen zu machen. Auch das geplante (und bereits gekaufte) NYM-J-Kabel kam nicht zum Einsatz, stattdessen eine durchgehende flexible "Herdanschluss"-Leitung von der Steuerung bis zur HAD. Das war zwar ein Gefummel, von dem ich jetzt noch wundgescheuerte Arme habe (die HAD sitzt ca. 50cm tief im Spalt hinter der Sauna), aber es klappt. Die Silikonkabel für den Ofen gab's zu meiner Verwunderung im Baumarkt, also konnte ich hier auch unterbrechungsfrei verlegen.
Dateianhang:

 BILD4231x.jpg (55.34 KByte | 300 mal heruntergeladen | 16.21 MByte Traffic)

Dateianhang (verkleinert):

 BILD4232x.jpg (55.94 KByte | 319 mal heruntergeladen | 17.43 MByte Traffic)

09.08.10, 01:08:08

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Was ein Glück, daß Du das Kraftwerk Neckargemünd gleich in der Nähe hast! Möchte nicht wissen, was das Ding an Energie verballert!
Trotzdem viel Spaß beim Saunieren!

Gruß HondaNC27
09.08.10, 06:00:00

dl3mcj

(Moderator)

Beiträge: 7633
Registriert seit: 26.12.05

PDC-3350
GR-DX25E
DC-5300/6200/8600/80sz/XZ6/120
Slimline X6
IS-12/SZ-7
HD-10XI/DV-23HD
WC0001/...2B
MD87021
SU1071

Ich bin auf die ersten Fotos aus der Sauna bei Betrieb gespannt.

Grüße aus Eching
Peter
09.08.10, 12:15:41

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Hm.... muß mir das heute Abend nochmal in Ruhe ansehen. Die Sauna schaut ja schick aus. Aber warum hat denn dein Elektriker die Anschlußdose 50 cm tief in die Nische gesetzt???? Kommt man denn da beim Arbeiten/Überprüfen auch vernüftig hin? Naja, gibts bestimmt eine logische Erklärung dafür..... freuen

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
09.08.10, 12:19:20

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Zitat von HondaNC27:
Was ein Glück, daß Du das Kraftwerk Neckargemünd gleich in der Nähe hast! Möchte nicht wissen, was das Ding an Energie verballert!
Trotzdem viel Spaß beim Saunieren!


Neckagemünd ist doch von Netz, oder? Seitden friert doch der Neckar wieder zu zwinkern
Wir haben ja extra den großen 9kW Ofen genommen, um Energie zu sparen (heizt schneller auf als die standardmäßige 7,5kW Variante).

Zitat von Thomas:
Hm.... muß mir das heute Abend nochmal in Ruhe ansehen. Die Sauna schaut ja schick aus. Aber warum hat denn dein Elektriker die Anschlußdose 50 cm tief in die Nische gesetzt???? Kommt man denn da beim Arbeiten/Überprüfen auch vernüftig hin? Naja, gibts bestimmt eine logische Erklärung dafür..... freuen


Den Elektriker hatte ich bestellt, bevor die Sauna da stand. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur die Umrisse per Tesa-Krepp auf dem Boden markiert. Die Position der Dose war dann so ein "och joah, hier wär' sie doch ganz passend"-Übereinkommen zwinkern Sie sollte (mein Wunsch) nicht unbedingt neben der Sauna "herglänzen", aber auch nicht unzugänglich sein. Ich denke, das haben wir ganz gut getroffen. Allerdings habe ich dann letztendlich die Sauna doch noch ein paar cm weiter als geplant von der langen Wand weg gebaut (wegen Belüftung) und von der kurzen Wand (wo die Dose sitzt) nicht, also ist der Spalt tiefer geworden.

Da war ja auch eigentlich mein Problem. Ich hatte das 1,50m lange Stück Silikonkabel an die HAD angeschlossen, schön mit verlöteten Litzekabelenden (weil ich doch so ein passionierter Hobbyelektroniker bin zwinkern ), bevor ich die Sauna dorthin gebaut habe. Mir war nämlich sehr wohl klar, dass man da hinterher schlecht dran kommt. Als dann die Sauna stand, stellte ich fest, dass a) Verlöten verboten ist (man muss tunlichst Aderendhülsen verwenden!) und b) die 1,50m zu kurz waren. Darum der Trara mit den Verteilerdosen, was ich dann doch nicht gemacht habe...
Die blöde Zange für die Aderendhülsen kostet übrigens 26,99 traurig .

Wenn man sich hinlegt, kommt man so gerade mit 2 Händen dran zwinkern und mit einem Taschenspiegel kann man sich das Kunstwerk auch angucken zwinkern

Das Thema "Zugentlastung" habe ich so gelöst. @Thomas: gibt es da VDE-technische Einwände? Das weiße Kabel ist eine 5x2,5mm Litzeleitung
Dateianhang:

 BILD4231xx.jpg (55.31 KByte | 317 mal heruntergeladen | 17.12 MByte Traffic)

Dateianhang (verkleinert):

 BILD4232xx.jpg (45.87 KByte | 323 mal heruntergeladen | 14.47 MByte Traffic)

09.08.10, 14:30:09

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
........ stellte ich fest, dass a) Verlöten verboten ist (man muss tunlichst Aderendhülsen verwenden!)

Jain......... ich sehe das so das man heute nicht mehr verlötet und Adernendhülsen Stand der Technik sind.

Nach meinem Wissenstand ist löten nicht generell verboten. Verboten ist das komplette verlöten der Adern weil dann Lötzinn unter der Druckstelle ist, was angeblich zu Kaltfluß des Lötzinns führen könnte und damit zum Lockern der Verbindung. Eine Lockere Verbindung wird früher oder später schmoren was zu einem Brand führen kann.

Verlötet man dagegen nur die Spitze der Ader um einen Parallelschaltung sämtlicher Adern sicher zu stellen...... und befindet sich kein Löstzinn unter der Klemmstelle/Schraube..... war ich der Meinung wäre dies noch erlaubt. Ist dies nicht mehr so?

@Kacki wie beurteilt ein Physiker das Thema "Kaltfluß" von Löstzinn?

Ich als Praktiker weis das man heute nicht mehr verlötet, allerdings kenne ich Anlagen die seit Jahrzehnten..... verlötet störungsfrei laufen. In den 70igern haben wir reihenweise Speicheröfen und Herde mit verlöteten Anschlußleitungen angeschlossen, Ausfälle kommen vor aber halten sich in Grenzen. freuen

Zitat von Kacki:

Das Thema "Zugentlastung" habe ich so gelöst. @Thomas: gibt es da VDE-technische Einwände? Das weiße Kabel ist eine 5x2,5mm Litzeleitung


Hm.... verwirt Das überlege ich auch gerade... Grenzfall aber vermutllich noch vertretbar........ freuen
Normalerweise werden ja ortsunveränderliche Anlagen fest angeschlossen. Ausnahme bei Vibrationen. Der Herd wird beweglich angeschlossen weil er ja auch mal rausgezogen werden kann.
Ich persönlich hätte die Sauna vermutlich fest angeschlossen, da eine festverlegte Leitung sicherer ist wie eine lose....
Aber ich denke mal das du schon sichergestellt hast das die Leitung nicht versehentlich beschädigt werden kann. freuen



Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
09.08.10, 20:51:05

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Zitat von Thomas:
@Kacki wie beurteilt ein Physiker das Thema "Kaltfluß" von Lötzinn?


Ist für mich - in der Theorie - absolut logisch - ich habe dieses Problem jedoch - bis ich davon las - nicht als Problem erkannt. Insofern sind solche Vorschriften sicherlich sinnvoll und keine Erbsenzählerei!
Wie wahrscheinlich konkret solch ein Fall ist, dass sich eine verlötete Litze in der Schraubklemme lockert und deshalb zu einem Brand führen kann, kann ich zwar nich abschätzen, aber schon die gegebene Möglichkeit ist ein unnötiges Risiko.

Ich habe in meiner Jugend oft sehr alte Geräte (Röhrenempfänger, ...) vom Sperrmüll gesammelt und zerlegt. Mir war immer aufgefallen, dass verschraubte Verbindungen nicht sonderlich fest waren!

Ich tendiere immer dazu, Lüsterklemmen sehr fest zuzuknallen. Aber wahrscheinlich wird der Effekt dadurch nicht mal verhindert. Gerade bei 380V-Anschlüssen mit hoher Belastung, wo sich die Anschlusspunkte typischerweise belastungsbedingt erwärmen, würde ich keine Kompromisse eingehen!

Zitat von Thomas:

Zitat von Kacki:

Das Thema "Zugentlastung" habe ich so gelöst. @Thomas: gibt es da VDE-technische Einwände? Das weiße Kabel ist eine 5x2,5mm Litzeleitung


Hm.... verwirt Das überlege ich auch gerade... Grenzfall aber vermutllich noch vertretbar........ freuen
Normalerweise werden ja ortsunveränderliche Anlagen fest angeschlossen. Ausnahme bei Vibrationen. Der Herd wird beweglich angeschlossen weil er ja auch mal rausgezogen werden kann.
Ich persönlich hätte die Sauna vermutlich fest angeschlossen, da eine festverlegte Leitung sicherer ist wie eine lose....
Aber ich denke mal das du schon sichergestellt hast das die Leitung nicht versehentlich beschädigt werden kann. freuen


Für mich war die Sauna hier ein Gerät ähnlich wie der Herd. Mit 3-4 Mann kann man sie durchaus hochheben und zur Seite rücken. Das kann evtl. für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an der zugestellte Wand notwendig werden. Da das Kabel nur hinter der Sauna offen hängt, ist das Risiko der Beschädigung eher gering. Ich werde mal den Elektriker fragen, wenn er kommt...
10.08.10, 12:45:32

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
....... Mit 3-4 Mann kann man sie durchaus hochheben und zur Seite rücken. ...
Ok, wenn man sie bewegen kann, hast du mich überzeugt. Bewegliche Geräte (z. b. Speicheröfen) werden flexibel angeschlossen. kaffe.gif

Zitat von Kacki:
...... Ich werde mal den Elektriker fragen, wenn er kommt...

Ich denke dadurch das er die Geräteanschlußdose gesetzt hat ist der wohl von Anfang an von einem flexiblen Anschluß ausgegangen.
Bei NYM hätte er vermutlich eine normale Abzeigdose gesetzt. freuen

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
10.08.10, 17:31:15

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Zitat von Thomas:
Zitat von Kacki:
....... Mit 3-4 Mann kann man sie durchaus hochheben und zur Seite rücken. ...
Ok, wenn man sie bewegen kann, hast du mich überzeugt. kaffe.gif

Zitat von Kacki:
...... Ich werde mal den Elektriker fragen, wenn er kommt...

Ich denke dadurch das er die Geräteanschlußdose gesetzt hat ist der wohl von Anfang an von einem flexiblen Anschluß ausgegangen.
Bei NYM hätte er vermutlich eine normale Abzeigdose gesetzt. freuen


...das stimmt natürlich auch wieder freuen Und er hat sie nach "unten" gesetzt. Einen festen Anschluss über NYM-Kabel würde ich nicht über den Fußboden verlegen oder durch die Luft...

Wenn er Zweifel haben sollte, sage ich ihm einfach, dass wir 1x pro Woche die Sauna vorziehen um dahinter zu wischen lachen
10.08.10, 17:45:03

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
Wenn er Zweifel haben sollte, sage ich ihm einfach, dass wir 1x pro Woche die Sauna vorziehen um dahinter zu wischen lachen
51.gif
Der war gut. Gegen das Argument kann man nix sagen, unter den Bedingungen ist flexibel Vorschrift. Man darf ja keinen Drahtbruch riskieren freuen

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
10.08.10, 17:52:38

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

@Kacki, darf ich mal nachfragen..... was aus dem Thread geworden ist? freuen freuen freuen

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
22.01.11, 14:50:47

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Thomas:
@Kacki, darf ich mal nachfragen..... was aus dem Thread geworden ist? freuen freuen freuen


Da Kacki sowenig im Forum zu finden ist, wird er wohl in der Sauna zu finden sein!

Gruß HondaNC27
22.01.11, 15:08:23

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Zitat von HondaNC27:
Zitat von Thomas:
@Kacki, darf ich mal nachfragen..... was aus dem Thread geworden ist? freuen freuen freuen


Da Kacki sowenig im Forum zu finden ist, wird er wohl in der Sauna zu finden sein!


Nö, dort bin ich nur 1x pro Woche freuen
Wie war der letzte Stand... also ich hatte den Anschluss über ein flexibles Kabel mittels Aderendhülsen angeschlossen. Dann musste ich LAAAAAAAAAAANGE auf den Elektriker warten, der mir sowieso noch den FI austauschen und bei der Gelegenheit gleich einen Blick auf meine Installation werfen sollte. Irgendwann kam er dann auch mal (nach gefühlten 15x dort anrufen) und brachte einen einpoligen(!) FI mit. "Ach herrjeh, der passt hie ja gornit". <10 sekunden doof-gucken> "Der muss bestelld wedde. Da müssemoa nochma widderkomme". Und - ich zitier' mal auf deutsch weiter - die Sauna könnte er dann auch gleich nachmessen. Wär' ja gar kein Problem. Nach weiteren Monaten und gefühlten 15x dort anrufen (ich wurde schon grantig!) kam er dann tatsächlich und hat den FI ausgetauscht. Das mit der Sauna hatte er natürlich schon vergessen. "Was soll ich doa denn marre?". Er hat sich nur die Kabel angesehen und meinte, sei doch alles OK. "Wennse tut, is doch wunnerboar."
Ich hab jetzt die Faxen dicke. Sie tut, und gut...
22.01.11, 18:51:29

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Ich saachs ja, Handwäkker! Baah!!! 51.gif



Gruß HondaNC27
22.01.11, 18:59:50

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Wie, einpoliger FI für eine Sauna? 51.gif

Es wurde ein FI ausgewechselt und dessen Funktion wurde nicht messtechnisch nachgewiesen? freuen
Soll auch schon mal nagelneue FI`s gegeben haben die die Werte nicht eingehalten haben oder defekt waren. Vielleicht reichts schon wenn das Teil mal kräftig runter gefallen war.

Ok, kann dir fast egal sein.... freuen Du hast vermutlich alles getan.
Die Verantwortung dürfte vermutlich er tragen, da er vermutlich die letzte Elektrofachkraft war die an der Anlage gearbeitet hatte.
Ich würde die Rechnung sehr gut aufheben. freuen freuen freuen

Ok, bin ja schon ruhig bevor ich als kleinlich angesehen werde...

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
22.01.11, 19:27:27

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Thomas:
Ok, bin ja schon ruhig bevor ich als kleinlich angesehen werde...


@Thomas: Es gibt doch auch Ausnahmen! wink2

Naja, Kacki hat wohl den ersten Hannwäkker vor Ort genommen!
Wärner, Wärner, wo iss`n das Schnüffelstück? 51.gif

Gruß HondaNC27
22.01.11, 19:44:05

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von HondaNC27:
Naja, Kacki hat wohl den ersten Hannwäkker vor Ort genommen!
Wärner, Wärner, wo iss`n das Schnüffelstück? 51.gif

Kacki macht einen sehr gewissenhaften Eindruck, kann ich mir nicht denken das er "irgendeinen" Handwerker genommen hat. freuen

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
22.01.11, 19:47:46

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4175
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Thomas:
Zitat von HondaNC27:
Naja, Kacki hat wohl den ersten Hannwäkker vor Ort genommen!
Wärner, Wärner, wo iss`n das Schnüffelstück? 51.gif

Kacki macht einen sehr gewissenhaften Eindruck, kann ich mir nicht denken das er "irgendeinen" Handwerker genommen hat. freuen

Glaub ich auch nicht! Kacki ist schon gewissenhaft!
Ich denke da nur an meinen Providerwechsel und den Technikern, die Jungs war`n Spitze! verwirt 51.gif

Gruß HondaNC27
22.01.11, 20:29:30

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Zitat von Thomas:
Wie, einpoliger FI für eine Sauna? 51.gif

Es wurde ein FI ausgewechselt und dessen Funktion wurde nicht messtechnisch nachgewiesen? freuen
Soll auch schon mal nagelneue FI`s gegeben haben die die Werte nicht eingehalten haben oder defekt waren. Vielleicht reichts schon wenn das Teil mal kräftig runter gefallen war.

Ok, kann dir fast egal sein.... freuen Du hast vermutlich alles getan.
Die Verantwortung dürfte vermutlich er tragen, da er vermutlich die letzte Elektrofachkraft war die an der Anlage gearbeitet hatte.
Ich würde die Rechnung sehr gut aufheben. freuen freuen freuen

Ok, bin ja schon ruhig bevor ich als kleinlich angesehen werde...


Nagut, die Funktion des ausgetauschten FI hat er wohl überprüft; zumindest sagte er mir das. Aber ich denke, das wird er dann bestenfalls direkt am Sicherungskasten gemacht haben. Er hat halt nicht die Funktion des Ofens, des Raumthermostats, und die Anschlüsse der einzelnen Leitungen überprüft.

Da der Austausch des FI ja noch als "Mängelbeseitigung" der Arbeit zählt, die er vor dem Aufbau der Sauna erledigt hatte (nämlich FI einbauen und WandAnschluss in den Raum verlegen), habe ich Hierfür keine weitere Rechnung bekommen. Das wär's auch noch! Für die 8m Kabel verlegen hatte er damals über 400.- EUR verlangt!

23.01.11, 13:40:04

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Zitat von Thomas:
Zitat von HondaNC27:
Naja, Kacki hat wohl den ersten Hannwäkker vor Ort genommen!
Wärner, Wärner, wo iss`n das Schnüffelstück? 51.gif

Kacki macht einen sehr gewissenhaften Eindruck, kann ich mir nicht denken das er "irgendeinen" Handwerker genommen hat. freuen


Ich hatte zwar nicht "irgendeinen" genommen, aber das nächste Mal wird es ein Anderer sein evil[1].gif
Dieser Elektriker ist halt aus dem Ort, und er hat damals (lange bevor wir die Wohnung kauften) die Elektrik am Haus gemacht. Und die Mitarbeiter der Firma waren so die ersten, die wir hier im Ort flüchtig kennengelernt hatten.
23.01.11, 13:45:30
Schnelle Antwort direkt hier - sonst auf den Antwort Button rechts klicken!

Beitrag erstellen

Board Code? HTML? Smilies? E-Mail bei neuen Antworten?

Gehe zu:
Forum Regeln:

Es ist ihnen nicht erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu erstellen.
Es ist ihnen nicht erlaubt, ihre Beiträge zu bearbeiten.
Es ist ihnen nicht erlaubt, ihre Beiträge zu löschen.


HTML Code ist AUS
Board Code ist AN
Smilies sind AN
Umfragen sind AUS

Benutzer in diesem Thema
Es lesen 1 Gäste und folgende Benutzer dieses Thema:

Ähnliche Themen
Thema Antworten Hits Letzter Beitrag
37 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Traveler DC-XZ6 Digital-Kamera, 10.1 Megapixel für 199 Euro bei Aldi Süd ab Montag den 25. 06. 2007
244 327899
01.09.07, 15:18:01
Gehe zum letzten Beitrag von Thomas
52 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wer kennt sich mit Klempnergedöns aus?
257 403571
01.06.13, 23:36:38
Gehe zum letzten Beitrag von Kacki
21 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Providerwechsel, das macht Spaß!
230 290638
06.10.16, 17:16:02
Gehe zum letzten Beitrag von HondaNC27
71 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag .........eine Netzwerkkamera!
394 363161
01.12.19, 19:10:01
Gehe zum letzten Beitrag von Kacki
75 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Guckt mal, was es morgen zu Essen gibt!
197 179249
29.03.13, 22:37:43
Gehe zum letzten Beitrag von dl3mcj
sitemap
Ausführzeit: 0.3682 sec. DB-Abfragen: 16
Der Counter läuft seit dem 02.04.2006.
Erfasst werden nur Direktaufrufe zu den Seiten.
Nicht erfasst sind Aufrufe über den eingebauten Feedreader.
Feedreaderaufrufe fehlen in der Statisik und der Onlineliste,
somit liegen die echten Zugriffszahlen über den angezeigten Werten.
Besucher gesamt: 9.339.375
Besucher heute: 7.539
Besucher gestern: 6.064
Max. Besucher pro Tag: 8.202
gerade online: 194
max. online: 305
Seitenaufrufe gesamt: 55.310.720
Seitenaufrufe diese Seite: 1
Statistiken
Google
Powered by: phpMyForum 4.1.17 © Christoph Roeder