Eine Frage an unseren "Oberstromer" lachen und weitere technisch versierte!

Wir bekommen (hoffentlich bald) eine neue Küche!

Ist:

Normales 4 Platten Kochfeld und Backofen darunter, angeschlossen an Herdanschlußdose 5x2,5mm² 3 Phasen 400 Volt jeweils über LSS 20 Ampere abgesichert.

Neu:

4 Zonen Glaskeramikkochfeld und autarker Backofen in ca. 4 m Entfernung. Gesamtabsicherung erforderlich 3 x 16 Ampere.

Problem:

Der neue autarke Backofen mit Schukostecker verlangt nach Steckdose mit 16 Ampere Absicherung, steht in ca. 4 m Entfernung (reine Kabellänge) vom Kochfeld/Herdanschlußdose und dort ist natürlich keine extra abgesicherte Steckdose vorhanden. Ich habe mich bereits eingehend mit der Problematik befasst und verschiedene Anschlußmöglichkeiten ins Auge gefasst. Grundlegend laufen alle Geräte auf 230 Volt und nur aufgrund der Leistungsaufnahme sind mehrere Phasen sinnvoll/notwendig. Das Kochfeld benötigt laut Küchenplaner 2 Phasen, nun wollte ich die dritte Phase mit einer doppelten Herdanschlußdose sowie separater Herdanschlußleitung 3 oder 5x2,5mm² (5 Stippen sind hier tatsächlich billiger als 3 Strippen!) zum Backofen führen. Kann ich das nach geltenden Bestimmungen tun? Ich bekomme die 2,5mm² Strippen nämlich nicht in eine eigentlich für 16 Ampere vorgesehene Aufputzsteckdose. Und Null sowie Schutzleiter wollen auch nicht recht als Brücken von HAD1 zu HAD2 passen, 2 Stück 2,5mm² Kabel mit Adernendhülsen wollen nicht in die Klemmen passen. Was tun?

PS: Die Frage hatte ich bereits an anderer Stelle angebracht und erst nach deren Veröffentlichung kam mir der "Oberstromer" in den Sinn. Ich erwähne dies nur, weil an "anderer" Stelle bereits geantwortet wurde und bestimmt auch "kreuzgelesen" wird. Es soll nicht als Panikposting oder ähnliches gelten.


14.04.07, 22:44:33

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Ich würde das Problem genau wie von Dir beschrieben lösen. Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, den nicht benötigten Außenleiter für den Backofen abzuzweigen. Dabei wäre zu beachten, das die vorgeschaltete Sicherung mit 20 A zu stark für eine 16A Schukosteckdose wäre. Da am Backofen ein angegossener Stecker ist, und wohl eine Steckdose gesetzt werden soll, würde ich die Leistung des Kochfeldes ermitteln um festzustellen ob eine 16 A Absicherung reicht. Wenn 16 A reichen, (in der Regel reichen die) würde ich die Absicherung auf 16A reduzieren, würde von der alten Dose ein NYM 3x1,5 zum Backofen mit Nagelschellen a. P hinter der Küchenzeile verlegen und beim Backofen die verlangte Steckdose setzen. Am Abzweigpunkt würde ich sehen ob in der vorhanden Herdanschlußdose das NYM 3x1,5 fachgerecht abgezweigt werden kann. Sollte die Dose/Klemmstellen dafür ungeeignet sein, würde ich die Herdanschlußdose entweder durch eine doppelte Aufputz Version ersetzen, oder die Herdanschlußdose durch eine FR Abzweigdose ersetzen und eine Herdanschlußdose daneben setzen.
Die doppelte Herdanschlußdose ist wohl professioneller, die Abzweigdose mit Herddose daneben billiger. Die feste Installation bis zur Steckdose sollte alles in NYM also massiv und fest verlegt (z. B. Nagelschellen) ausgeführt werden. Die Betriebsmittel selber werden flexibel angeschlossen.

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
14.04.07, 23:01:01

master1964

(Senior Member)

Beiträge: 693
Registriert seit: 09.07.05

DC 8300 - DC 8600

Mein Grundansatz war dann doch nicht verkehrt. AP igendwas nageln geht nicht, alle Wände Stahlbeton...man müsste bohren und entsprechende Schellen verwenden. Die neue Küche müßte dann Wandseitig ausgeklinkt werden...ungern, äußerst ungern.

Mein Vorgehen wird in etwa so sein. Absicherung bleibt vorerst bei 20 Ampere. Geklärt wird, ob die Gerätehersteller/Betriebsmittel dies ermöglichen. Sollte dies der Fall sein, wird auch der autarke Backofen fest angeschlossen, sodass ich nur eine entsprechende HAL verlegen und anklemmen muss. Eine doppelte HAD (kostet über 25 Euro..ne einfache hingegen nur 4!) habe ich bereits, entsprechend kontakt und stromfeste Klemmen muss ich dann noch besorgen. Waco Typ 220 scheinen die beste Wahl zu sein.

Sollte diese Vorgehensweise nicht möglich sein, werden wohl die LSS gegen 16 Ampere Typen getauscht und dann kann ja auch die Steckdosenlösung wieder ins Auge gefasst werden. Jedenfalls vielen Dank für die Antwort, in der Summe wurden meine eigenen Bedenken bestätigt und sehr gute Lösungsansätze aufgezeigt. Für weitere Ergänzungen/Verbesserungen bin ich zugänglich!
15.04.07, 20:15:13

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Jo, sehe ich im Prinzip auch so. Wenn Du auf die Steckdose verzichtest, dürften die 20A kein großes Problem sein. Für den Kurzschlußschutz dürften sie ausreichen, und der Überlastschutz dürfte durch den geringen Anschlußwert des Backofens gewährleistet sein. Es ist auf jedenfall sinnvoll Dir das vom Hersteller bestätigen zu lassen. Was natürlich sein könnte..... dass es dem Hersteller nicht passt, dass Du entweder die Anschlußleitung gegen eine längere wechselst oder zumindest den Stecker abschneidest. Auch wenn es technisch am Backofen wohl nichts ändern wird..... änderst Du den Herd.... und wirst dadurch rechtlich gesehen eventuell zum Hersteller des Gerätes inkl. Produkthaftung. Das Gerät wurde mit Schukostecker geprüft....
Diese Bedenken sind aber eher theoretischer Art, in der Praxis werden regelmäßig die Stecker entfernt und die oder ähnliche Geräte fest angeschlossen.

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
15.04.07, 21:02:03

master1964

(Senior Member)

Beiträge: 693
Registriert seit: 09.07.05

DC 8300 - DC 8600

Ob das statthaft wäre?

Alternativ könnte ich einen Adapter Schuko/CEE anfertigen. Dann müsste ich nix abschneiden.
16.04.07, 09:58:42

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Mir sagte mal einer, dass man an die Leitung für den Herdanschluss keine anderen Verbraucher hängen darf. Also eine Schuko-Buchse ist wohl nicht zulässig, oder? Ich halte schon den getrennten Ofenanschluss für fraglich aus VDE-Sicht, aber dnnoch sinnvoll aus "praktischer Sicht".
16.04.07, 10:22:19

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Nö, ist genauso verboten wie die Steckdose, auch eine Kupplung darf nur mit 16A abgesichert werden. Deswegen schlug ich im ersten Beitrag vor, die Absicherung auf 16 A zu reduzieren.
Es gibt nur die 2 Möglichkeiten entweder auf eine 16A Steckverbindung zu verzichten oder die Absicherung auf 16 zu reduzieren. Zwischenlösungen sind definitiv verboten.

Was den getrennten Anschluß betrifft, der ist erlaubt. Die VDE erlaubt generell einen Drehstromanschluß in Wechselstromkreise zu teilen. In der Sicherungsverteilung geschieht auch nichts anderes.

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
16.04.07, 12:19:32

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Ja, das stimmt. Ich dachte, der Drehstromanschluss hätte eine andere Sicherung. Sind die alle auf 16A abgesichert? Oben ist von 20A die Rede. Wenn man dann eine Schuko-Dose anschließt, hätte man unzulässige 20A drauf. Also müsste man noch vor der Schuko eine zusätzliche 16A Sicherung vorschalten?!
16.04.07, 12:26:25

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Das ist ja das Problem, dass der bestehende Drehstromanschluß mit 20 A abgesichert ist (obwohl 16A üblich sind und auch reichen), Schukostecker und Schukosteckdosen aber nur auf 16 A genormt sind, deswegen muß entweder die Sicherung reduziert werden oder die Steckverbindung muß verschwinden. Alternativ könnte man eine Steckverbindung mit höheren Nennstrom verwenden z. B. CEE.
Nur, dann ist das gleiche Problem gegeben, dass entweder der alte Stecker weg muß oder die bestehende Gerätezuleitung. So, wenn der Stecker schon mal weg muß... kann ich gleich eine Geräte- oder Herdanschlußdose setzen, das Gerät ist dann ehe nicht mehr original.
Soll das Gerät original bleiben (was ich empfehle), muß eine 16A Steckdose gesetzt werden, dann muß aber auch die Sicherung reduziert werden bzw. eine dazwischen geschaltet.
Nur eine 16 A Sicherung einer 20A nachschalten.... da ist keine Selektivität mehr da...

Ich sag mal... neue 16A Leitungsschutzschalter kosten das Stück vielleicht um die 5 Euro, da brauchts drei Stück....

Ich denke, das ist der beste Weg.... und so würde auch eine Fachfirma arbeiten.

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
16.04.07, 12:34:14

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

Ja reichen die 16A tatsächlich für den Drehstrom-Herdanschluss? irgendeinen Sinn sollte die übliche(?) 20A-Absicherung doch haben, oder?

Ich hab' ne bessere Idee: Wenn Du eh schon alles aufreisst, warum nicht gleich einen Gasanschluss legen; Frauen schwören i.A. auf Gasherd freuen
16.04.07, 13:03:03

Eve

(Mitglied)

Beiträge: 6039
Registriert seit: 11.06.04

DC 8300/DC 8600
Slimline X5/X6/XS7

Richtig! Jeder gute Koch hat einen Gasherd!
Ich bereue immer noch, dass ich Strom genommen habe und nicht Gas...obwohl die Leitung da schon lag...anschlußbereit sogar!traurig wäre auch günstiger gekommen...
aber Gas muß eben auch schon vorhanden sein im Haus!freuen

Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Zivilcourage sind Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben!
16.04.07, 13:22:05

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
Ja reichen die 16A tatsächlich für den Drehstrom-Herdanschluss? irgendeinen Sinn sollte die übliche(?) 20A-Absicherung doch haben, oder?

Ich hab' ne bessere Idee: Wenn Du eh schon alles aufreisst, warum nicht gleich einen Gasanschluss legen; Frauen schwören i.A. auf Gasherd freuen


Für normale Herde reichen in der Regel 16A.
Man muß das ja so sehen, das ich im Prinzip 3x16A also 48 A habe..... das sind 11 KW......

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
16.04.07, 14:35:10

Kacki

(Experte)

Beiträge: 4535
Registriert seit: 21.06.04

Tevion SZ8
(August '12)
Traveler DC-XZ6
(Juni '07)
Canon EOS 400D
(Herbst '06)
Traveler DC 8300
(Herbst '05)
Traveler DC 5300
(Herbst '03)
Olympus C920Z
(Herbst '99)

hmm... da kommt mir ein Gedanke. Sind die Leitungsnetze eigentlich dafür ausgelegt, dass jeder Haushalt max. Leistung verbrauchen kann? Wenn alle gleichzeitig den Herd anschalten ist das pro Haushalt ~11kW... Wie dick ist denn das Kabel einer Straßenreihe? Kann das dann überlasten und zusammenbrechen? Wenn Biolek eine Kochsendung macht und alle synchron mitkochen wollen...? lachen Oder verlässt sich der Stromversorger darauf, dass sich die Last zeitlich verteilt?
16.04.07, 15:29:48

Chrissi123

(Senior Member)

Beiträge: 286
Registriert seit: 13.07.06

DC-8600; Sony Alpha200

Das sind die Leiter die in dem Kabel sind.
Aluminium,ca.100mm²
Und das halt vier mal(ist ja klarlachen)
Bei uns hat schon mal nen Verbindungstück unterm Asphalt angefangen zu schmoren.
Die ganze Hülle mit dem Epoxyharz war verkohltlachen
Dateianhang:

 BILD0684.jpg (176.27 KByte | 332 mal heruntergeladen | 57.15 MByte Traffic)

Dateianhang:

 BILD0685.jpg (42.63 KByte | 262 mal heruntergeladen | 10.91 MByte Traffic)

16.04.07, 17:00:59

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Zitat von Kacki:
hmm... da kommt mir ein Gedanke. Sind die Leitungsnetze eigentlich dafür ausgelegt, dass jeder Haushalt max. Leistung verbrauchen kann? Wenn alle gleichzeitig den Herd anschalten ist das pro Haushalt ~11kW... Wie dick ist denn das Kabel einer Straßenreihe? Kann das dann überlasten und zusammenbrechen? Wenn Biolek eine Kochsendung macht und alle synchron mitkochen wollen...? lachen Oder verlässt sich der Stromversorger darauf, dass sich die Last zeitlich verteilt?


Bei der Auslegung von Leitungsnetzen wird ein gewisser "Gleichzeitigkeitsfaktor" berücksichtigt. Es ist in der Tat so, das sich das E-Werk darauf verläßt und auch verlassen kann, das niemals die gesamte installierte Leistung gleichzeitig in Betrieb geht. Aufgrund ihrer Erfahrungen wissen sie genau wieviel Prozent installierter Leistung maximal gleichzeitig in Betrieb ist.
Dies macht übrigens auch dein Elektriker bei Dir im Hause so.
Wenn man alle verfügbaren Leistungen eines Hauses zusammmen rechnen würde, käme man auf Werte die die Hausanschlußsicherung bei weitem überschreiten würde.
Deswegen langen auch locker 16 A für einen auf Kraftstrom bzw. Drehstrom angeschlossenen Herd, oder 20/25 A für einen auf Wechselstrom angeschlossenen Herd.
Zum einen wird es nie vorkommen das alle Platten gleichzeitig mit Höchststufe betrieben werden, und wenn doch takten die modernen Energiesparregler, und zum anderen schalten Sicherungen im Kurzschlußfall auf der Stelle ab, aber im Überlastfall sind sie träge. Eine 16A Sicherung kann ca. eine dreiviertel Stunde mit 18A betrieben werden bis sie abschaltet.


Was für die E-Werke tatsächlich ein Problem werden kann, wären landesweite Stromausfälle, da nach einem längeren Stromausfall die zugrundegelegten Gleichzeitigkeitsfaktoren nicht mehr stimmmen, weil z. b. alle Klimaanlagen und Kühlhäuser aufeinmal kühlen wollen.

Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
16.04.07, 18:49:33

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4176
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Eve:
Richtig! Jeder gute Koch hat einen Gasherd! Ich bereue immer noch, dass ich Strom genommen habe und nicht Gas...freuen
Habe den Stromanschluß ignoriert, obwohl wir von einen Freund Gattung Strippenzieher vor 11 Jahren das Geströme haben legen lassen. Geht nichts über Gas, sofort heiß oder kalt. Der Backofen läuft normal über 16 Ampere abgesichert über die Steckdose! Die Küche ist übrigens selbst konstruiert und gebaut vor 1,5 Jahre!
Dateianhang:

 Gasherd.jpg (36.85 KByte | 262 mal heruntergeladen | 9.43 MByte Traffic)

Dateianhang (verkleinert):

 Backofen.jpg (72.38 KByte | 323 mal heruntergeladen | 22.83 MByte Traffic)

Dateianhang:

 Sicherung.jpg (49.04 KByte | 288 mal heruntergeladen | 13.79 MByte Traffic)


Gruß HondaNC27
16.04.07, 19:51:39

Thomas

(Administrator)

Beiträge: 11845
Registriert seit: 10.06.04

DC-XZ6 DC-8600/8300
Slimline X5/6/7
DC-5300/6300

Hm, falls du eine Beschriftung für deine Unterverteilung gebrauchen würdest, einfach runterladen.... freuen

Ps, wie ich sehe setzt auch Du Busch Jäger Schalter ein.... freuen
Dateianhang:

 honda.pdf (11.22 KByte | 242 mal heruntergeladen | 2.65 MByte Traffic)


Grüße aus Schwarzenbach Saale in Oberfranken.
16.04.07, 20:19:35

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4176
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Thomas:
Hm, falls du eine Beschriftung für deine Unterverteilung gebrauchen würdest, einfach runterladen.... freuen Ps, wie ich sehe setzt auch Du Busch Jäger Schalter ein.... freuen
Danke für die Beschriftung. Da ich Maschinenbauer bin, verlasse ich mich auf die Fachkräfte. Dafür zerlege ich dann auch schon mal ein Motorradmotor zur Überholung! Oder es gibt ein deftiges Essen oder auch mehrere!danke.gif

Gruß HondaNC27
16.04.07, 20:41:26

HondaNC27

(Experte)

Beiträge: 4176
Registriert seit: 07.05.06

Traveler DC 5300 / 6900 / XZ6;Analog Canon EOS500N Canon EOS 1000D;Traveler HS9; Traveler DC-5300, baugleich Maginon DC-5350

Zitat von Thomas:
Hm, falls du eine Beschriftung für deine Unterverteilung gebrauchen würdest, einfach runterladen.... freuen Ps, wie ich sehe setzt auch Du Busch Jäger Schalter ein.... freuen
Sehe, die Beschriftung ist schon mehrmals runtergeladen worden! Bei mir hat sie schon einen Ehrenplatz! Danke nochmals! O Wunder, die Reihenfolge der Beschriftung hat auch gepaßt!!!rofl
Dateianhang:

 Sicherunga.jpg (27.98 KByte | 301 mal heruntergeladen | 8.22 MByte Traffic)


Gruß HondaNC27
17.04.07, 18:17:51

master1964

(Senior Member)

Beiträge: 693
Registriert seit: 09.07.05

DC 8300 - DC 8600

Nachfrage beim Hersteller der Komponenten ergab, dass Glaskeramikkochfelder 2 x 16 Ampere 230 Volt angeschlossen werden. In meinem Fall werde ich die Wechselstromkreise wie angekündigt auftrennen. Glaskeramikkochfeld 2 x 16 Ampere und Backofen 1 x 16 Ampere über Doppel-HAD.
19.06.07, 22:14:03
Schnelle Antwort direkt hier - sonst auf den Antwort Button rechts klicken!

Beitrag erstellen

Board Code? HTML? Smilies? E-Mail bei neuen Antworten?

Gehe zu:
Forum Regeln:

Es ist ihnen nicht erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu erstellen.
Es ist ihnen nicht erlaubt, ihre Beiträge zu bearbeiten.
Es ist ihnen nicht erlaubt, ihre Beiträge zu löschen.


HTML Code ist AUS
Board Code ist AN
Smilies sind AN
Umfragen sind AUS

Benutzer in diesem Thema
Es lesen 0 Gäste und folgende Benutzer dieses Thema:

Ähnliche Themen
Thema Antworten Hits Letzter Beitrag
52 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wer kennt sich mit Klempnergedöns aus?
257 404465
01.06.13, 23:36:38
Gehe zum letzten Beitrag von Kacki
71 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag .........eine Netzwerkkamera!
394 364238
01.12.19, 19:10:01
Gehe zum letzten Beitrag von Kacki
37 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Traveler DC-XZ6 Digital-Kamera, 10.1 Megapixel für 199 Euro bei Aldi Süd ab Montag den 25. 06. 2007
244 328812
01.09.07, 15:18:01
Gehe zum letzten Beitrag von Thomas
21 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Providerwechsel, das macht Spaß!
230 291302
06.10.16, 17:16:02
Gehe zum letzten Beitrag von HondaNC27
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Slimline gekauft- bin schon gespannt
207 286360
28.12.06, 08:21:17
Gehe zum letzten Beitrag von Pummelchen
sitemap
expCounter: MySQL error!
SQL query:

Error number: 1267
Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
Script stopped.
SQL Error
SQL Error